110.184.136.* 2017-01-16 10:09:35 |
市政管網水壓變化對湖南無負壓供水設備有哪些影響?
我們都知道湖南無負壓供水設備,是一種能直接與自來水管網連接,在市政管網壓力的基礎上直接疊壓供水,節約能源,并且還具有全封閉、無污染、占地量小、安裝快捷、運行可靠、維護方便等諸多優點。那么市政管網壓力出現變化的時候,湖南無負壓供水設備是怎么工作的?該采取什么措施來應對這些情況呢
1.當市政管網高壓時,設備處于停機狀態,市政水源通過水源罐、旁通管路直接向用戶管網供水。
2.當市政管網欠壓時,設備自動啟動,在原有水壓基礎上變頻調速增壓(恒壓)供水,由于按“差多少,補多少”原則增壓,所以在全流量范圍即滿足了用戶恒壓供水的需求,同時又實現了**節能運行。運行過程中密閉的海洋法罐只相當于一段管路,新鮮衛生的自來水不斷流過水源罐(或承壓水池),不會遭受外界污染。
3.當市政水源壓力太低,自來水進水小于設備供水(水源罐出水)時,靠水源罐貯水容積來補償市政水源的不足。水源罐提供的**補償水量與水源罐總容積相同V補=V總。水源罐提供補償水量期間,靠真空抑制(自動進、排氣閥),使空氣自動進入罐體,可避免對市政管網造成負面抽吸作用(即所謂無負壓無吸程),并可保證水源罐容積全部被**利用。
為進一步減小直接抽吸對市政水源的影響,可選購一只水源隔離閥及控制儀表,從而可任意設定允許抽吸的**壓力。
4.當市政水源入口壓力降到允許抽吸的**壓力時,水源隔離裝軒會自動啟動,設備將切換到以補償罐為水源自動供水。
也可考慮選購廉價的節流裝置代替隔離閥,限制自來水進水流量,供水不足部分靠水源罐補償。
市政水源因故停水且水源罐貯水也己消耗完,設備會自動停機(禁止運行),水源正常后自動恢復運行。
博海供水,供水系統集成設計和應用的**者
博海供水-專注供水15年,做客戶放心的產品
國內二次供水5年質保企業!
質量行100家,5年品質保障
國內**二次供水“5S”系統服務企業!
1S——360°專家“量身”設計
2S——24小時快速搶修
3S——5×6系統保養維護
4S——5年設備品質保障
5S——6維動態系統數據運行評估、預警
貼心顧問:彭經理 ,聯系手機:18581853739 QQ:3109139304 加盟熱線400-0028-024