面對變頻中央空調和數碼渦旋中央空調維修,具體應該怎么檢查,怎么維修呢?在修空調前頭腦必須有自己的思路,應該怎么修呢,從哪里下手呢?
無錫市奧利雅電器商行為大家詳細解說一下
控制系統檢測方法
(1 功率模塊
在檢測功率模塊故障時,**種方法是用萬用表二極管檔測量功率模塊,“+”極與U、V、W極,或U、V、W極與“-”極間正向電阻應約為380-450Ω 間,且反向不導通,否則功率模塊有故障;第二種方法是用萬用表交流電壓檔,測量功率模塊驅動壓縮機的電壓,其任意兩相間) 通信電路
在檢測通信故障時,用萬用表交流電壓檔250V測試,在零線和信號線間如果有電壓來回變化且室內機通信指示等持續閃爍,則表明通信正常,否則通信電路有故障。
(2)的電壓應在0~160V之間并且相等,否則功率模塊損壞。
(3) 電抗器
在檢測電抗器時,用萬用表R X1檔進行測量,其繞組電阻值約為1Ω。
(4)壓縮機
在檢測壓縮機時,用鉗子先拔下U、V、W的導線,測量三相間的電壓,若三相間的電壓相同,說明壓縮機繞組良好,否則壓縮機繞組有故障。
(5) 電解電容
變頻
空調器中有大容量的電解電容,**為2000-4500uF,即使切斷電源仍然會殘留有充電電荷,所以對電解電容器要先用烙鐵、插頭等物體充分釋放殘留電荷。電荷放盡以后,用指針式萬用表RX10K檔檢測,指針應是指到0,然后慢慢退到∞,否則電解電容器損壞。
(6) 傳感器
如果空調器出現頻率無法升降與保護性關機等故障,應首先考慮檢查傳感器,大多數傳感器可以從插座上拔下,從外表上即可以判斷是否損害、斷裂、脫膠。用手或溫水加熱,用萬用表RX100檔測其阻值,看它的阻值是否變化,無變化則可以判定傳感器損壞。