對于安徽配電箱安裝是一項對專業技術要求比較嚴格的工作,對操作人員的要求也比較高,在整個安裝過程中不允許有半點差錯。看看安徽配電箱資深操作人員在長期的工作當中總結出來的八大操作禁忌,也就是操作時的注意事項,這是條可以說也人們經常容易犯的,希望大家牢記,避免帶來損失。
禁忌一:照明配電箱(板)進場未做檢查。
后果:照明配電箱(板)進場未做檢查,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,保護地線截面小,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,導線與器具連接不牢固、有反圈現象,螺絲母不用鍍鋅件,導線線徑不符合要求,沒有按色標標識,沒有卡片柜和電氣線路圖,器具布局、間隔不合理,沒有設置N和PE端子排等。再修改延誤工期也影響質量。
禁忌二:照明配電箱(板)保護線做得不到位,線徑不符合后果:照明配電箱(板)的保護線不從端子排列出,而是利用箱體構架串接,線徑不按要求設,配電箱門有超安全電壓的器件不設置保護地線,容易引發安全事故。
措施:按照規范要求,照明配電箱(板)內,應設保護地線匯流排,保護地線應在匯流排上連接。
保護地線的截面積不應小于從電源到所屬電器**引線的截面積;而且還應按有關規定選擇。配電箱(板)上接地應牢固良好,并必須有防松裝置。
裝有超過50V電器設備的可開啟的門,活動面板應以裸銅軟線與接地良好的金屬構架可靠連接。裸銅軟線的截面積也應按規定選擇。而壁厚小于2.5mm的金屬箱、盒本體不應作為管路的跨。
接地線和用電器具的保護地線壓接點。
禁忌三:照明配電箱(板)內閘具未標明回路名稱。
后果:照明配電箱(板)內的閘具不標回路名稱,給使用和維修帶來不便,若是誤合不該合的閘,容易引發安全事故。
措施:一般按規范標準要求,照明配電箱(板)門內應貼有線路系統圖,而在閘具上應標明回路名稱,尤其是照明配電箱 (板)內若有交流、直流或不同等級的電源,更應具有明顯的標志。給使用人員和維修人員的工作帶來方便和安全。
禁忌四:照明配電箱,(板)內的電具、儀表安裝不牢固、不平整,間距不符合要求。
后果:照明配電箱(板)內的電具、儀表安裝不牢固、平整、間距不夠等,影響使用安全。
措施:照明配電箱(板)上電具、儀表應安裝牢固、平整、整潔,間距應均勻、銅端子無松動,啟閉靈活,零部件齊全。
禁忌五:照明配電箱(板)內可拆卸的金屬板,未與保護地線系統連接。
后果:照明配電箱內的可拆卸的金屬板上裝配有各種的電器配件,不接保護地線,容易引發觸電事故。
措施:照明配電箱內的可拆卸的金屬板應有可靠的接地保護,因此要求該金屬板上應設置有不可拆卸的專用接地螺絲,保護地線應與其**連接。保護地線的線徑應按規范標準要求配,以保證安全使用。
禁忌六:落地式配電箱內的電線管路敷設過低。
后果:落地式配電箱內敷設的電線管路管口過低,容易使積水及雜物進入管內,降低導線的絕緣強度。
措施:落地式配電箱內的電線保護管,管口宜高出配電箱基礎面50~80mm。管路應排列整齊,管口應呈喇叭形。
禁忌七:照明配電箱(板)使用未經阻燃處理的木質材料,后果:照明配電箱(板)若在潮濕多塵場所使用木制的容易霉爛和漏電;另外,木制的箱(板)不經過阻燃處理,容易引發火災,是不安全的隱患。
措施:為保證安全使用,要求照明配電箱(板)不應采用可燃材料制作。即使在于燥無塵的場所,采用的木制配電箱(板)也應經阻燃處理后才能用。
禁忌八:照明配電箱(板)安裝不牢固,標高不符合要求,暗裝時,其面板四周邊緣不緊貼墻面。
后果:照明配電箱(板)安裝的標高不符合規定,安裝不牢固,箱體不垂直,暗裝時,其面板四周邊緣不緊貼墻面,影響使用功能,觀感不好。
措施:標高應符合設計要求,設計沒規定時,照明配電箱底邊距地面高度宜為1.5m。照明配電板底邊距地高度宜為1.8m。
照明配電箱(板)安裝應牢固,安裝垂直度允許偏差不應大于3mm,暗裝時,配電箱四周應無空隙,面板四周邊緣應緊貼墻面,箱體與建筑物、構筑物接觸部位涂防腐漆。
大家在生活中常用的是照明配電箱,所以以上八大禁忌也是針對照明配電箱的,希望對你有所幫助。